您现在所在的位置:论文下载网首页 >> 工学论文 >> 电力论文 >> 正文
搜索: 论文 期刊

湖北EMS运行考核管理系统的研究(1)

http://www.lunwenda.com 论文下载网 2008-04-17 万 磊 王为国 周良 浏览: 次 【打印论文】【收藏论文

摘要:介绍在湖北电网开发的EMS运行考核系统的功能和配置,对实现EMS考核管理系统的免维护、自恢复能力等关键技术和特点进行了分析。 EMS考核管理系统能实现对EMS的运行状态及结果进行监视,将运行人员从大量复杂、烦琐的数据检索和计算工作中解放出来,提高了工作效率。通过对EMS各运行模块的监视和控制,可以有效的提高EMS的运行性能。该系统还可以将EMS的实时运行状态,计算信息及计算结果在Internet网络上发布,实现系统的无人值守及远程监控和故障诊断,具有很强的实用价值。

关键词:EMS 考核 系统配置结构

0 引言

EMS的考核管理有它的特殊性。国调中心[1999]207号文“EMS应用软件基本功能实用要求及验收细则”所要求的考核指标很全面、很细致,用人工的办法无法完成其监视统计的考核管理要求。湖北电网引进的EMS系统不具备EMS考核功能,迫切需要建立一套EMS考核管理系统,对EMS应用软件的运行状态进行实时监测和对运行考核指标进行管理,实现EMS考核管理的自动化。为此,我们开发了湖北电网EMS考核管理系统。该系统具有EMS计算数据实时监视、EMS模块运行状态监视、EMS计算结果统计分析和EMS考核指标管理的功能,所有信息均实现网上发布。

该考核监视管理系统可以对EMS的运行状态及结果进行监视,并自动计算生成EMS运行考核指标和报表。该考核监视管理系统可以大大减轻运行人员的分析计算工作量,把运行人员从大量复杂、烦琐的数据检索和计算工作中解放出来,节省了时间,提高了工作效率。通过对EMS各运行模块的监视和控制,可以有效的提高EMS的运行性能。该系统还可以将EMS的实时运行状态,中间计算信息及计算结果在Internet网络上发布,实现系统的无人值守及远程监控和故障诊断,具有很强的实用价值。

1 考核管理系统的配置结构

该系统基于WINDOWS98系统,利用JAVA、ASP、VB及VC等多种编程工具完成软件编制,运行于一台专用微机上。该机配置两个网络适配器,其中通过D-LINK与湖北EMS(S.P.I.D.E.R)相连,完成EMS运行状态及计算结果的实时获取,通过RTL8209 ETHERNET NIC 与MIS系统相连,完成考核、监视及统计信息的网上发布。该系统采用ACCESS数据库,能够自动跟踪EMS网络模型的变化,对EMS的新增元件设备和参数变化自动增加和更新,具备免维护能力,同时,该系统具备自恢复能力,使系统具有实用性、通用性及高可靠性。该系统实现了对EMS实时运行的考核、监视与控制,EMS运行状态的远程诊断,提高EMS运行管理水平,同时,能及时检测、发现和分析EMS运行中存在的问题,为EMS的开发调试提供了重要的辅助手段。

考核管理系统的硬件配置图如图1所示。

(figure 1 EMS monitor and manage system configuration design diagram)

2 考核管理系统实现的功能

EMS考核监视管理系统有如下具体功能:

2.1 EMS计算数据的实时监视

2.1.1 母线平衡监视

计算厂站母线进出线路、变压器的有功功率、无功功率实时数据的代数和净值,并将净值和门槛值进行比较,筛选出母线不平衡的站。

2.1.2线损监视

计算线路两侧有功功率实时数据的差值,并将差值和门槛值进行比较,筛选出线损的异常的线路。

2.1.3变损监视

计算变压器两侧、三侧的有功功率实时数据的差值,并将差值和门槛值进行比较,筛选出变损异常的变压器。

2.1.4电压合理性监视

计算多母线各段母线电压实时数据的差值,并将差值和门槛值进行比较,筛选出电压异常的母线。

2.1.5遥信/遥测的一致性监视

根据开关状态和线路潮流值相一致的原则,筛选出位置异常的开关,即遥测不为零而遥信位置断开的开关、遥测为零而遥信位置闭合的开关。

2.1.6遥信取反监视

监视实时系统中进行了遥信取反定义的开关。

在此基础上,通过监视实时数据更新情况,判断RTU停运情况、系统死机情况和EMS考核管理系统的通信中断情况,记录停运和恢复的事件,并将此信息送电子值班员。对EMS计算数据实时监视的重要性不仅仅是监视SCADA数据,而且是当EMS计算不正常时,提供了判别问题原因是数据原因还是程序原因的快速有效的检测手段。

2.2 EMS模块运行状态监视

2.2.1模块投运状态监视

实时监视EMS软件(包括实时数据快照模块[SNP]、状态量和模拟量的修正模块[SAR]、网络拓扑及模型建立模块[NMB]、母线计划模块[BSK]、状态估计模块[SE]、网络参数更新模块[NPU]、安全分析模块[SA]、网络灵敏度分析模块[NS]、调度员潮流模块[DPF]、短期负荷预计模块[SLF]、自动发电控制模块[AGC]等)的投运状态和控制模式。可以区别EMS模块投运状态和退出状态,将模块退出运行的信息送电子值班员进行告警。控制模式要区别实时状态估计、实时调度员潮流、研究状态估计、研究调度员潮流的方式。对EMS模块的投运状态和控制模式的变化,作为事件记录下来。

2.2.2模块运行状态监视

实时监视EMS模块的运行状态。可以区别EMS模块的关闭状态、初始化状态、起动预备状态、请求执行状态、正在执行状态、超时状态、闭锁状态、执行完成状态、出错状态、停止状态,统计EMS模块连续处于出错状态的次数,设置出错状态次数的限值,超过限值则将出错信息送电子值班员进行告警。

2.2.3模块计算中间结果分析

可以检查EMS软件运行中间出现的异常情况,检查引起异常的原因、并获取EMS软件运行过程出现的信息。将其在网页上发布,使运行维护人员能通过互连网实现Internet远程网络监视及故障诊断。

2.2.4模块计算结果监视

可以实时监视EMS模块的计算结果,并监视SE、DPF软件计算的迭代过程和收敛情况,按月进行SE、DPF软件收敛、不收敛资料的统计。

2.3 模块运行的控制管理

可以对模块的控制方式进行在线设定,并能够进行模块计算迭代过程和计算收敛精度的控制。

2.3.1模块计算迭代过程的控制:对EMS 的源程序、画面和数据库进行改造,调节改变有关算法的控制参数,使状态估计和调度员潮流等模块计算的过程可以进行控制。

2.3.2模块计算收敛精度的控制:对EMS 的源程序、画面和数据库进行改造,调节改变有关算法的控制参数,使状态估计和调度员潮流等模块计算的收敛精度可以进行控制。

设为主页】 【收藏论文】 【保存论文】 【推荐好友】 【打印论文】 【回到顶部】 【关闭此页
现在有 0 人对本论文发表评论  查看所有评论
昵称:





















  • 请使用1024*768分辨率浏览本站以达到浏览的最佳视觉效果