大型自并励系统运行中存在问题的探讨 |
| http://www.lunwenda.com 论文下载网 2008-04-17 刘宇 薛玮 浏览: 次 【打印论文】【收藏论文】 |
摘要:益阳电厂采用大型自并励系统,整体而言,其调节性能可满足我国技术要求。但在现场运行中,由于缺少相应设备的运行经验,设备辅助系统仍存在一些问题,故运行不稳定。对设备及其所出现的问题加以分析和讨论,得出了一些有意义的结论和建议。
关键词:自并励系统 滑差过电压 跨接器 机端变
0 引言
1.1 冷却风机的设计缺陷及不稳定的接点
首先是冷却方式的问题。由于自并励磁系统是直接从机端变压器取得能量,进行整流后直接提供给发电机励磁线圈,故在其整流装置上通过的电流是非常大的,下面的数据可以说明问题(功率因素为0.85):发电机空载时,励磁电流1 012 A;满载时,励磁电流为2 000 A。
可以看出,整流装置中流过的功率非常大。故设计中考虑加了2台冷却风扇。而这2台冷却风扇存在着实际的问题和设计缺陷。
1.1.1 接点不稳定问题
首先是风扇的机械接点不稳定,不能反映出装置实际的风流量的大小情况。经常出现非正常启动备用风机的情况。再则,风机的设计逻辑也存在问题。在正常情况下,应该是主用风机运行,另一台备用。但多次发现,在1台风机运行而风量达不到设计风量的情况下,启动第2台风机,当风量已达到标准后,第2台风机并不退出运行,并且风量不足信号也不消失。很显然这种设计思想是有缺陷的。
1.1.2 对风流量信号的处理
冷却风机的另外一个缺陷是将风量不足信号作为发电机跳闸信号。而且,这种机械接点并不可靠。以一个风量不可靠的接点而付出跳开1台300 MW的发电机的代价,这种设计显然不合理,个人认为可以考虑不把风量信号作为跳闸信号,而改为报警信号,把整流装置的温度保护作为装置本体的主保护。
1.2 crowbar(跨接器)动作及非正常跳机情况
2002年2月4日曾出现非正常跳机。当时负荷为4 000 kW,开关跳开时弧光很大,且发出3次开关动作的声音。事后检查,开关的辅助触点有烧损的现象,事件记录表明,当时crowbar转子滑差过电压保护已动作,正常情况下应该是由此引发开关跳闸,但从当时弧光很大的现象分析,还存在另一种可能:即在跳闸过程中,出现拉弧现象,发生弧光过电压而引起crowbar动作。另从开关动作3次的现象看,励磁系统中的开关主设备的可靠性可能存在问题,这也需要研究解决。
2 结束语
益阳电厂励磁系统在运行中所反映出的问题,说明对进口设备应考虑两点:
a.设备的主系统一般可以达到较高的水平,但辅助系统往往存在缺陷。
b.进口设备对电气逻辑的考虑和我国的设计习惯有较大区别,对这一点,需要在工程前期的设计联络会上给以具体的方案。否则遗留的设备缺陷将给生产运行带来很多不便。